土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压配电变压器的中性母排截面为什么有差别?
在标准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面有的只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%,不知为什么?

全部回答(7 )

  • leinz
    根据变压器标准,油浸变压器Yyn0中性点按低压额定电流的25%考虑,设计中中性点套管我们一般按低压额定电流的50%选取,Dyn11联结变压器按100%额定电流考虑。干式变压器不管是什么联结我们都是按100%考虑。
    2005-11-29 20:37:29 来自 PC 评论 举报
  • dsy123456
    简单的说就是中性线电流一般比相线小。
    电流小了,当然母排也可小了。。
    2005-11-29 08:25:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10