低压配电变压器的中性母排截面为什么有差别?
低压配电变压器的中性母排截面为什么有差别?
在标准图集中:Y;yn0接线的低压配电变压器的中性母排截面有的只有相母线的50%,而三角形-星形接线的低压配电变压器的中性母排截面都取相母线的100%,不知为什么?
发布于
2005-11-28 13:50:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
leinz
根据变压器标准,油浸变压器Yyn0中性点按低压额定电流的25%考虑,设计中中性点套管我们一般按低压额定电流的50%选取,Dyn11联结变压器按100%额定电流考虑。干式变压器不管是什么联结我们都是按100%考虑。
2005-11-29 20:37:29
来自 PC
评论
举报
dsy123456
简单的说就是中性线电流一般比相线小。
电流小了,当然母排也可小了。。
2005-11-29 08:25:29
来自 PC