问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.
问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?
谢谢.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
合用前室是防烟楼梯间和消防电梯共用的前室,是人员疏散和消防队员救火的主要通道。两者在建筑上完全不能等同。普通客梯也可以有前室。所以合用前室不仅要送,而且要独立设置
回复 举报