土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 复合型的建筑如何计算防雷类别?
同一幢建筑里,存在需要计算才能确定第一、二类防雷的建筑,如何计算?

比如:底下是商场,属于人员密集场所,楼上是高层住宅,这怎么算?

全部回答(5 )

  • iamcmh
    规范里没明确这个怎么算。
    我的理解是:
    先假设下层商场是二类,这个计算等效面积 = 商场自己的等效面积 - 受楼上住宅保护的面积(按二类45M滚球半径)。
    2010-08-13 14:54:13 来自 PC 评论 举报
  • luohuan
    规范有这条我知道,可这是在已经明确是几类防雷的基础上,再根据建筑面积来综合判定整个建筑的防雷等级

    我问的是前一步,如何计算这建筑物中的部分是几类防雷呢?怎么确定这部分的等效面积呢?
    2010-08-13 14:14:13 来自 PC 评论 举报
加载更多