土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 6kV母线是否必须配避雷器
我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?

全部回答(15 )

  • xb1234564197
    A--“我设计的是避雷器和PT共用一个开关柜(KYN28A-12型),开关柜生产厂家说装不了。我看有好多该型号开关柜的典型接线方式可以这样接的”。------我同意,我们单位就生产此柜。
    B--避雷器一般装于真空开关柜内,以防止操作过电压的,我们厂的都将PT和避雷器安装在同一个开关柜里,然后这个柜子就叫PT、避雷器柜。我们一般有三种方案:1、将PT和避雷器放在同一个车内即PT、避雷器车;2、双层车方案,PT和避雷器单独装即PT车和避雷器车;3、避雷器单独固定安装放在电缆室。
    C--是有避雷器柜这个说法的,35kV及以上系统是要有避雷器柜的。

    2006-12-14 09:09:14 来自 PC 评论 举报
  • yjwyuyan
    同意9楼
    2006-12-13 16:36:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10