土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三菱冷藏机组膨胀阀

三菱冷藏机组膨胀阀

发布于:2010-08-12 19:42:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    路过,我认为改用水冷冷凝器好
    2012-10-07 22:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • 建云设备
    建云设备 板凳
    我估计膨胀阀没有问题!是散热器散热不好!
    2010-11-14 10:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教问题:

制冷工况:冷冻水7/12 时,冷却水分别是18℃进/29℃出和25℃进/30℃出时的制冷量和收入功率会发生变化吗?冷凝温度的确定是不是只和冷却水出水温度有关?请赐教!