土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在负荷计算时短时工作制电动机容量为什么要换算
我不明白在确定短时工作制电动机设备容量时,为什么要换算到暂载率为25%时的容量?

全部回答(4 )

  • txs-1982
    只是作为吊车,行车部分设备而言,它是间断性工作制的
    因此实际容量要通过换算的
    2006-06-08 17:20:08 来自 PC 评论 举报
  • lengbing
    完全是配合系数取值的需要,没什么实际意义。需要系数法就折算到0.25,利用系数法就折算到1。
    2005-12-03 00:10:03 来自 PC 评论 举报