呵呵 俺请教大家下,我是没办法了。我碰到一台电容柜(低压)的进线取样的线没接错,电容柜取样的电压线也没接错,当我手动投入一回路时功率因数反而变小了(这时的负荷不是很大在45A左右)。不管我怎麽对掉取样电流和电压都没用!:我把进线取样的线直接的接到补偿控制器上也没有用还是一样,我是没辙了。我用的是(JKW5B-AC380V)的控制器。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
1 二次回路转换开关方便控制用,定位自复式的;其中原来是什么线都没啊,除了固定插头部分其他线都没练。。
2011-01-18 13:36:18
赞同0
-
gdszkax
板凳
我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
2011-01-17 14:14:17
赞同0
加载更多你的图中合闸回路怎么没串储能节点?
2信号母线从PT取?一般都是从直流屏取,电压型式和等级也不一样。
3这图纸问题多多。。怪不得没人说