关于高压柜的一些问题

发布于:2010-08-12 18:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一些关于高压的问题想向各位高手请教:
1 高压真空断路器的二次控制回路为什么需要用转换开关,其中原来是怎么样的?
2 信号母线如果不是从直流屏取,而是从PT取能不能通过供电局的审核?
3 合闸指示灯和分闸线圈串接在一起的作用是为了检测分闸线圈状态吗,这样会不会让分闸线圈误动作?
希望能得到业内朋友的指教?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    1 二次回路转换开关方便控制用,定位自复式的;其中原来是什么线都没啊,除了固定插头部分其他线都没练。。
    你的图中合闸回路怎么没串储能节点?
    2信号母线从PT取?一般都是从直流屏取,电压型式和等级也不一样。
    3这图纸问题多多。。怪不得没人说
    2011-01-18 13:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • gdszkax
    gdszkax 板凳
    我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
    2011-01-17 14:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《最怪胎的事》

呵呵 俺请教大家下,我是没办法了。我碰到一台电容柜(低压)的进线取样的线没接错,电容柜取样的电压线也没接错,当我手动投入一回路时功率因数反而变小了(这时的负荷不是很大在45A左右)。不管我怎麽对掉取样电流和电压都没用!:我把进线取样的线直接的接到补偿控制器上也没有用还是一样,我是没辙了。我用的是(JKW5B-AC380V)的控制器。谢谢!