土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础需不需要验算抗剪

独立基础需不需要验算抗剪

发布于:2005-11-27 20:17:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
近日做了一个设计,基础是做在岩石上的(基础持力层fak=1500Kpa,N=3223KN),采用独立基础C35,探索者软件的基础计算1600X1600的基础就满足要求了,当使用理正工具箱验算时,就不满足要求了,需要1800X1800,经过比较才知道探索者软件因为没有考虑基础抗剪验算,所以通过了。查找规范GB50007-2002,没有规定独立基础需要抗剪验算。请问,独立基础设计要不要进行抗剪验算,请高手们指点迷津?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 老老李
    老老李 沙发
    严重支持楼上的,,抗剪是无筋基础的,,配筋基础不需要了,
    2009-08-10 09:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • duding
    duding 板凳
    独立基础的抗剪计算,是考虑到由于地基承载力非常高,导致计算的基底面积很小,此种基础类似于刚性基础(无筋扩展基础),所以应按照《建筑地基基础设计规范》规范的8.1.2条的条文说明进行抗剪计算。《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》P52页也作了要求。
    2007-09-14 16:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一组关于基础土方及各类桩基础施工的方案

现搜集了一些关于基础土方及桩基础施工的施工方案,与大家分享一下:1、CFG桩基施工方案2、保福大厦基坑支护方案3、滨海电信灌注桩4、基坑护坡、土方工程施工组织设计5、泰达足球场桩基及承台6、天津港散货回填工程7、通用半导体桩基8、旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织设计

回帖成功

经验值 +10