土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电机的奇怪事情,求助!!!
400V发电机发电后,三相对零均为220V,相间AB/BC/CA均为380v,但是测量零线与地线则有190V,B相与地只有40V,A、C与地为400V,这是什么原因??求高手指点!!!

全部回答(15 )

  • panwd
    b相绝缘损坏,对地
    2010-09-18 16:10:18 来自 PC 评论 举报
  • ccccyq
    好帖子,学习一下
    2010-09-16 19:59:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10