土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM梁平法施工图按裂缝配筋结果太大,怎么办?

PKPM梁平法施工图按裂缝配筋结果太大,怎么办?

发布于:2010-08-12 16:57:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我这个是一个汽车S4店,其中一层全是停车位。柱间距6米或7米,活载总工让我取了3.5. 我梁做了600,WPJ计算书算出来也不大,最后梁平法施工图里面按裂缝控制配筋,取0.3以后算出来的结果大大超过了WPJ的计算书。最上一层屋面停车层,也是如此。
请问这个裂缝控制配筋算得准确吗?我这一些年纪大的师傅也是直接拿WPJ计算书配的。我平常是裂缝控制配筋的,但是这次和计算书差得太大了,就犹豫了。
请教一下各位前辈,遇到这类情况是怎么处理的,谢谢了!

PS:PKPM版本:PKPM08单机版(2010.3)

直接上图:图中这跨主梁是6米,相邻两跨是7米

未命名.JPG
11.jpg

[ 本帖最后由 cwt7401116 于 2010-8-12 16:59 编辑 ]

未命名.JPG


11.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sky007008
    sky007008 沙发
    展厅这种 梁截面宽度直接300起步
    2017-04-13 08:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • 二一一一一二

    混凝土强度等级 柱截面提高
    2017-03-14 11:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架+门刚 模型 请教

本人在做一框架+门刚 厂房 这是自己建立的模型,希望大侠给指导一下 里面的错误,有一问题请教:框架+门刚 的 风荷载是分开输入的 框架的按照框架输入,但是在sts中参数输入中没有涉及到风荷载啊 不知道这个怎么设置;门刚风荷载有人告诉我是按照门刚单独建模然后自动计算风荷载 再输入到三维模型中,门刚的是按照节点荷载输入?困扰已久 ,多谢

回帖成功