本人做设计不久,请教大家,如2.5、4、6、10、16、25、35等前面该配多大保护开关?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句请问大家,电动机用的D型断路器用不用再乘以5-7倍以躲过启动电流了
回复 举报
参见《技术措施》4.5.3 22(P45最下面)
线路末端的微型断路器,宜选用限流型,并具有脱扣指示,其脱扣指示宜按下列原则选用:
1)用于工业及民用建筑的低电感照明系统如白炽灯、卤钨灯、电阻性线路的保护,宜选用B型特性断路器;
2)用于电机配电及高电感照明系统,如线路中浪涌电流较大的荧光灯、气体放电光源等,电感性线路的保护宜选用C型特性断路器;
3)用电设备中的空调、冰箱、排风机等电机线路的保护,宜选用适合保护电动机线路的D型特性断路器;
4)小功率的电动机线路的保护,宜选用V型特性断路器。(如施耐德公司的GV2系列)
回复 举报