这样合理吗(在线等)

发布于:2010-08-12 16:10:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
200米外的办公室负荷 包含1.5P空调、热水器、电脑共12间,除此外还单独有1台2P空调,使用220的电源

选用2*2*10mm2截面积电缆。


空调按1P折算0.8KW计,热水器0.5KW,电脑未计算(不知道办公室类同时系数)计算负荷大概22KW,按100A的电流选的电缆。本来打算用2*16,但是因由材料,选了4*10,(分为2回并用)
应该没问题吧,计算下来电压降也就3V左右,大家觉得合理不?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    用2*16来承载100A的电流有点勉强
    2010-09-16 18:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • hqz159
    hqz159 板凳
    就你的介绍来看是没问题的:victory: