土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV直线单杆绝缘子串被拉斜了。

110KV直线单杆绝缘子串被拉斜了。

发布于:2005-11-27 13:58:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110KV线路断连杆出现开裂现象,对其进行重新设计和更换。恢复时导线收紧,弧度变小,导致其临近单直线单杆绝缘子串被拉斜了,与垂直线成40度夹角。
1、要不要紧?
2、如何处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pxlhw
    pxlhw 沙发
    规程规定悬垂绝缘子串应垂直特殊情况倾斜不得超过5度,最大200mm。
    2007-07-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • zwfwln
    zwfwln 板凳
    把悬垂线夹打开调直重新安装即可.
    2005-12-31 20:49:31

    回复 举报
    赞同0