土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于低压互感器的选型

关于低压互感器的选型

发布于:2010-08-12 15:52:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问低压CT的变比怎么来选,直接根据变比放大到附近的规格就可以了吗,一般放大倍数怎么选?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljhedahua
    ljhedahua 沙发
    变比根据现场的仪表是/1A还是/5A的,一般距离比较远的选/1A的,电流通常在50%~80%
    2010-08-18 09:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 遵义
    遵义 板凳
    1.25倍选择
    2010-08-13 07:13:13

    回复 举报