土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于低压互感器的选型

关于低压互感器的选型

发布于:2010-08-12 15:52:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问低压CT的变比怎么来选,直接根据变比放大到附近的规格就可以了吗,一般放大倍数怎么选?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljhedahua
    ljhedahua 沙发
    变比根据现场的仪表是/1A还是/5A的,一般距离比较远的选/1A的,电流通常在50%~80%
    2010-08-18 09:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 遵义
    遵义 板凳
    1.25倍选择
    2010-08-13 07:13:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 396 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈配电变压器的保护措施及注意事项

关键词:配电变压器;保护措施;注意事项      配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。所以我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项,以保证配电变压器正常运行,保证用户安全用电。   1、保护配置技术方面   1.1 装设避雷器保护,防止雷击过电压

回帖成功

经验值 +10