土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 办公给水计算的问题

办公给水计算的问题

发布于:2010-08-12 15:50:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
绘制公建给水原理图--随便选一个给水器具--把器具当量改成28--然后读图计算,得出结果为何都是错的??

大家看看这个是生成的计算表:


采用当量法计算
计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》,采用公共建筑采用当量法
基本计算公式
Q = 0.2 × SQRT(Ng) × α
式中:
Q-计算管段的给水设计秒流量(L/s)
Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数
α-根据建筑物用途而定的系数:1.5
建筑类型:办公楼、商场
计算结果:

管段名称 管道流量L/s 管长m 累计当量 标注管径 水力坡降mH2O/m 流速m/s 沿程损失mH2O 管材
1-2 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
2-3 0.15 3.00 28.00 20 0.064 0.81 0.19 PP-R
3-4 0.30 3.00 56.00 25 0.074 1.01 0.22 PP-R
4-5 0.45 3.00 84.00 32 0.048 0.93 0.14 PP-R
5-6 0.60 3.00 112.00 40 0.027 0.79 0.08 PP-R
6-7 0.75 3.00 140.00 40 0.041 0.99 0.12 PP-R
7-8 0.90 3.00 168.00 40 0.058 1.19 0.17 PP-R
8-9 1.05 3.00 196.00 50 0.026 0.89 0.08 PP-R
9-10 1.20 3.00 224.00 50 0.033 1.01 0.10 PP-R
10-11 1.35 3.00 252.00 50 0.041 1.14 0.17 PP-R
12-3 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
13-4 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
14-5 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
15-6 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
16-7 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
17-8 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
18-9 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
19-10 0.15 0.80 28.00 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
  • y1y1013
    y1y1013 沙发
    :time:
    2010-08-12 20:54:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8.2正式下载版 分流下载

一共8卷 全部下载然后解压缩上传完了再跟帖 谢谢:lol 请多多支持天正:handshake

回帖成功

经验值 +10