食品加工车间的照明功率密度值是多少?
食品加工车间的照明功率密度值是多少?
如题。谢了
照明设计标准上面没有食品加工厂的。我只知道照度是300LX
发布于
2010-08-12 15:48:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
l-hu7851
:victory:
2010-08-18 22:38:18
来自 PC
评论
举报
pengdikun2010
灯泡光通量算22500Lm, 利用系数粗估为0.3
照度就是:22500/36*.3=187Lux
LDP折算:(250*1.1)/36*(300/187)=12.25 W/M2 给个详细点的
1.Eav=光源数量*光源光通量*利用系数*维护系数/面积
250W金卤灯的利用系数0.5左右,厂房维护系数0.6左右
Eav=1*22500*0.5*0.6/36=187lx(具体见照明设计手册第二版平均照度计算)