土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器的计算问题——疑惑

散热器的计算问题——疑惑

发布于:2010-08-12 14:42:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我对散热器的计算问题有几个方面不太清楚,希望大家给点看法。比如对于单管水平串联系统而言,倘若我的设计供回水温差时25度,那么经过计算片数取整之后是不是供回水温差一定不是25了呢?还有大家对散热器片数取整的计算依据是什么呢,谁能给出一个清楚的解释呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • waj6262
    waj6262 沙发
    关于散热器片数取整的计算依据我认为你可参照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87版执行,其内容为“第3.3.7条:确定散热器数量时,柱型散热器面积可比计算值小0.1平方米,翼型和其他散热器的散热面积可比计算值小5%。”
    2011-01-25 10:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • waj6262
    waj6262 板凳
    散热器取整后,其供回水温差在流量不变的情况下肯定大于25度,温差的变化与热水流量有关系。
    2011-01-25 10:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ_2-2008

城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ_2-2008

回帖成功

经验值 +10