土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机的进相运行

发电机的进相运行

发布于:2005-11-26 23:33:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
随着电力系统容量的不断增加,电压等级不断的升高,远距离输送负荷越来越大,使得线路间及线路对地的电容增大,从而引起了电力系统电容电流及容性无功功率的增长。使得电网上产生了无功功率过剩,使电力系统的电压上升,以致超过允许值,这么高的电压对电气设备和整个网络,将产生严重的损坏现象。为此,在不增加设备投资的情况下,利用同步发电机进相运行,来吸收电网上过剩的无功功率,从而来进行电网电压的调节。
所谓进相运行,就是降低发电机的励磁电流至空载励磁电流以下,使发电机从电网吸收无功功率,来维持定子、转子磁场所损耗的功率,功率因数角 超前,即电流超前电压一个功率因数角 ,这种运行方式称进相运行。此时,发电机向系统发送有功,而从系统吸收无功。所谓滞相运行即正常运行时发电机即向电网发送有功又发送无功,电流滞后电压一个功率因数角 ,称为滞相(迟相)运行。
发电机进相运行时,由于励磁电流的减小,发电机电势随之减小,造成功角 的增大,从而降低了发电机的静态稳定性,由于此时磁路不饱和,在系统中如有扰动,就会造成机组产生振荡或失步。因此,对有自动励磁调节装置的电厂,应将自动励磁调节器投在“自动”位。以防系统对机组所造成的干扰。
发电机进相运行时,对机组的另一个严重影响是,由于定子端部漏磁的增加,将引起定子端部构件的严重过热,致使发电机出力降低。因此,机组在进相运行前,必须经过测试。
影响进相运行深度的因素:
1)机组的静稳极限;
2)定子发热运行极限;
3)转子发热运行极限;
4)原动机输出功率的极限;
5)最小励磁电流的极限;
6)定子铁芯端部温升的限制。
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机失磁保护简述

发电机失磁故障是指发电机的励磁突然消失或部分消失。对于失磁的原因有:转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开关误跳闸、及回路发生故障等。 当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势Ed 随着励磁电流的减小而减小,因此,其励磁转矩也将小于原动机的转矩,因此引起转子加速,使发电机的功角δ增大。当δ超过静态稳定极限角时,发电机与系统失去同步。发电机失磁后将从系统中吸取感性无功供给转子励磁电流,在定子绕组中感应出电势。在发电机超过同步转速后,转子回路中将感应出频率为ff-fs(fs为系统频率、ff为发电机频率)的电流,此电流产生异步制动转矩,当异步转矩与原动机转矩达到平衡时,即进入稳定的异步运行。

回帖成功

经验值 +10