土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排风排烟管可否穿人防区

车库排风排烟管可否穿人防区

发布于:2010-08-12 13:28:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个车库,1W1千方,建筑设3个防火分区,每个防火分区面积都近4000方。
1、防火分区一,内有战时人防区,面积2000不到点,平时车库的排风兼排烟风机设于一个风机房内,就是说一套排烟系统是要穿人防分区的,这样做是否可以?
2、因防火分区三内设不了机房,那可否设于防火分区二内,这样防火分区三的2套风机都将由防火分区二穿越至防火分区三,进行车库的排风兼排烟!这样做是否可以?
如果可以,需要什么措施?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qy20015024
    qy20015024 沙发
    人防通风在人防区内的。
    现在建筑同意改平面了,避免穿临空墙,现在只要穿平时敞开,战时封堵的墙。
    谢谢各位!
    2010-08-16 19:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    人防区的通风如何解决的呢?战时通风机房设置在人房外?
    一般都是战时通风和平时通风防排烟结合做,这样就避免出现楼主所说的问题了。
    2010-08-16 14:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防烟和排烟管道材质的问题,审图中提出的,不知道大家有没有遇见

最近审图中提出了这样的问题:根据新的暖通措施:4.8.4 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作风道,且不宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》 高压系统统选用。直接晕倒,是不是以后不让用土建风道,多层合用排烟系统,前室加压送风系统,以后都砸铁皮风道吗?都不知道该怎么搞了!郁闷中。。。大家都没有遇见这样审图的.

回帖成功

经验值 +10