土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问这个工程采暖分几个区?
商场到六层,七层到23层为住宅,下面商场部分面积约9W平米,上面住宅面积也是9W米左右,住宅成X型面积,只有一栋,单层面积不小,请问这个工程采暖分几个区比较好?请各位高手帮帮忙!

全部回答(16 )

  • rong73112
    15楼的朋友,一根立管不宜超过40户,不知是什么要求规定的,能告诉一下吗?
    2006-02-24 14:58:24 来自 PC 评论 举报
  • rong73112
    总结一下上面各位兄弟的意见:
    竖向分区就象朋友们说的,可分为三个区:6层以下商场用板换转换成空调热水,住宅7-15层以下低区,16到22为中区,23到29为高区,至于上面朋友说的,当然分成许多“区”--就是立管了,要保证底部管径不能太大,也要便于检修,这要根据具体建筑平面来决定了。
    就是这样吗?
    2006-02-09 09:28:09 来自 PC 评论 举报