土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的位移是否能通过图审?

这样的位移是否能通过图审?

发布于:2005-11-26 17:50:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
X方向最大值层间位移角: 1/1449.
Y方向最大值层间位移角: 1/1848.
这是前三个周期,周期倒是满足,可是位移实在没有办法再调了,建筑就是这样!
1 1.8750 0.11 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
2 1.5797 90.23 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.2708 5.41 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
虽然都满足规范,但是这样的位移是否能通过图审?
规范规定两个方向刚度要接近,可是差这么大,实在心里没有底,急!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • stary-bird
    stary-bird 沙发
    可以。
    1.依《高规》4。6。3条及《抗规》5。5。1条说明及条文解释,均满足要求;
    2.X方向刚度偏弱,应考虑适当改善:加大墙肢长或增加厚度。
    2007-03-08 12:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • xxmen007
    xxmen007 板凳
    感觉刚度大了点,开几个小洞不知道行不行 审核应该没问题的
    2007-03-08 10:18:08

    回复 举报
    赞同0