土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护中的前后加速

继电保护中的前后加速

发布于:2005-11-26 16:53:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如何理解继电保护中的前后加速,常用在哪里?我很多资料中都没有介绍这方面的内容.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mf20082008
    mf20082008 沙发
    hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao! hao!hao!hao!hao!
    2008-11-18 23:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhourong336
    zhourong336 板凳
    正好有这方面的资料,我再详细说明下!

    当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行—次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这冲方式称为重合闸后加速。
    采用检定同期重合闸时不用后加速!!

    重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首光先选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。
    其缺点是切除永久性故障时间较长,装有重合闸装置的断路器动作次数较多,且一旦断路器或重合闸拒动,将使停电范围扩大。
    重合闸前加速保护方式主要适用于35kV以下由发电厂或主要变电站引出的直配线上。