土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟补凤机

排烟补凤机

发布于:2005-11-26 16:37:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一无窗高层地下室,划分两个防火(防烟)分区,两个防火(防烟)分区排烟补凤机能否用共用一台?风凉量如何确定?穿越防火分区加防火阀?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 80教育
    80教育 沙发
    看看当地审查的意见!
    2005-12-11 17:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    如果是单独得排烟系统,加上防护还将就!和通风合用系统规范是不允许跨越的!
    设计阶段应努力做到不跨越防火分区,防火分区为了避免火灾蔓延采用耐火三个小时的防火墙分隔,再好的风管也不可能坚持这么久,在跨越处很可能成为火灾蔓延的途径!防火墙两侧设防火阀更多是防止烟气蔓延,对防火作用很小!
    2005-12-11 08:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多