正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
请教一下各位,3台20P半封闭机组+一台30P的,我用50T的水塔,然后管径选择多大的合适?2寸的会小吗?另外,水泵功率我选的是3KW的,然后水流量50T/H,扬程12.5米,(水塔安装高距离机器3米)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句也有可能机组的设定值不标准,因为没个型号的机组都有设计参数值,可能调试人员会懒的改,或者他也没有带选项纸.
回复 举报
3,机组提升阀,冷凝器内涨管,过冷室是不是有问题。
2,排除以上原因后,看机组蒸发压力和冷凝压力的差值与换热温差,对照喘振曲线图看是不是在喘振保护线内,如果在线内的话,就有可能是喘振保护线的设定有问题,可以根据机组的负载容量进行相应的调整,因为每台机组的使用工况是不同的,不能一味的根据出厂值调整,要根据现场的具体工况来调整到最佳的状态。
3,机组的导叶和导叶执行机构,扩压器和扩压器执行机构,的校正调整是不是正确。导叶和扩压器开度的配比设定是不是符合实际工况的要求。
4,在有其他特殊原因的话就要现场实际情况分析判定了。
回复 举报