土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利冷冻机的故障原因

开利冷冻机的故障原因

发布于:2010-08-12 11:33:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻机的冷却水温度有点偏高,显示故障“压缩机扬程偏高”,不知是啥原因?怎么解决?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • carrierxu
    carrierxu 沙发
    开利的19XR离心机组,在内部设置里有一个喘震线的设置点,分别为高负荷和低负荷的设置点.如果机组运行参数在喘震线的上方区域那么就会报高扬程警告.具体的原因要看你机组的运行参数进行分析.
    也有可能机组的设定值不标准,因为没个型号的机组都有设计参数值,可能调试人员会懒的改,或者他也没有带选项纸.
    2010-09-20 21:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • carrier_l
    carrier_l 板凳
    1,机组的确因为冷凝压力过高、蒸发压力过低,蒸发器冷凝器换热温差过大,或者是机组负荷小等原因机组进入高扬程保护。这需要相对应的处理(清洗蒸发器,冷凝器,加冷媒,提高冷却水的冷却效果,限制机组容量等方法处理)。
    3,机组提升阀,冷凝器内涨管,过冷室是不是有问题。
    2,排除以上原因后,看机组蒸发压力和冷凝压力的差值与换热温差,对照喘振曲线图看是不是在喘振保护线内,如果在线内的话,就有可能是喘振保护线的设定有问题,可以根据机组的负载容量进行相应的调整,因为每台机组的使用工况是不同的,不能一味的根据出厂值调整,要根据现场的具体工况来调整到最佳的状态。
    3,机组的导叶和导叶执行机构,扩压器和扩压器执行机构,的校正调整是不是正确。导叶和扩压器开度的配比设定是不是符合实际工况的要求。
    4,在有其他特殊原因的话就要现场实际情况分析判定了。
    2010-08-28 02:29:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下各位,3台20P半封闭机组+一台30P的,我用50T的水塔,然后管径选2寸的会小吗?

请教一下各位,3台20P半封闭机组+一台30P的,我用50T的水塔,然后管径选择多大的合适?2寸的会小吗?另外,水泵功率我选的是3KW的,然后水流量50T/H,扬程12.5米,(水塔安装高距离机器3米)

回帖成功

经验值 +10