距离会员到期还有30

一次泵变频系统的设计要点

提问 发帖 回复

一次泵变频系统的设计要点 A. 冷水机组 · 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。 · 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。 · 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。 B. 旁通阀 · 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的

该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。 · 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。 · 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。 C. 冷水机组的工作程序 · 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处) · 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。 · 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。 · 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。 D. 系统的特征 · 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。 · 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。 · 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。 E. 水泵控制 · 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。 · 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。 美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。 前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • david_rong
    david_rong 2005年11月26日 21:17:02 2楼
    非常感谢楼主! 看来一次变流量系统控制要求很高,就国内的施工人员、物业管理水平和工作责任心很难用好该系统。且该系统的节能效果还无确切比较数据,如节能效果不明显,建议不要用。
    回复 举报 点赞
  • huym
    huym 2005年11月27日 19:48:02 3楼
    楼主,感谢你能把你的总结让大家分享,非常细致!我现在正在研究大温差机组的事情,这和变流量问题有些相同,你能否把你搜集到的资料放到网上和大家分享。我在本论坛的“变流量对离心冷水机组的影响”的论题中提出了采用“二次泵侧变流量,一次泵侧定流量大温差”的观点,希望你能发表批评意见,最好提出反对意见,这样可以引起更多的思考!
    回复 举报 点赞
  • passcall
    passcall 2005年11月28日 10:08:48 4楼
    谢谢楼主 现在正在为特灵的螺杆机选泵呢~~
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 14:22:58 5楼
    “选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。”几乎主要的老美四大供应商均支持50~100%间变流量!
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 14:26:19 6楼
    以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容: 一次泵变频系统的设计要点 A. 冷水机组 · 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。 根据冷水机组的基本性能特点,这一条要求没有可能!部分负荷下一般冷水机组COP肯定是升高的。会有30~40%的改变。
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 14:27:51 7楼
    以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容: 一次泵变频系统的设计要点 A. 冷水机组 · 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。 老美四大供应商基本上也就接受如此!
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 14:32:53 8楼
    以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容: 一次泵变频系统的设计要点 B. 旁通阀 ? 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。 是否用压差旁通阀是要做实际数据分析和实际测试的。对于国内大量应用的以风机盘管为主加空气处理机的空调水系统,90%的机会没有必要设压差旁通阀。 选压差旁通阀时,公称压力与工作压差是两项指标。
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 14:34:28 9楼
    以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容: B. 旁通阀 · 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。 请说你的理解:什么具体数值叫“精度要高”?
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 19:29:51 10楼
    以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容: 一次泵变频系统的设计要点 C. 冷水机组的工作程序 · 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处) 请问你用什么具体手段“先把第一台的卸载到50-60%。”?
    回复 举报 点赞
  • 张三
    张三 2005年11月28日 19:32:34 11楼
    以下是引用luo2005在2005-11-26 14:18:19.0发表的内容: C. 冷水机组的工作程序 · 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。 实际的系统90%实际运行时间部分负荷下出水温度均高于设定温度(例如7度),此时不论情况如何均“下一台机组启动”?
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通