土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一次泵变频系统的设计要点

一次泵变频系统的设计要点

发布于:2005-11-26 14:18:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。

全部回复(138 )

只看楼主 我来说两句
  • happysuccess68
    是否用压差旁通阀是要做实际数据分析和实际测试的。对于国内大量应用的以风机盘管为主加空气处理机的空调水系统,90%的机会没有必要设压差旁通阀。
    选压差旁通阀时,公称压力与工作压差是两项指标。是否用压差旁通阀是要做实际数据分析和实际测试的。对于国内大量应用的以风机盘管为主加空气处理机的空调水系统,90%的机会没有必要设压差旁通阀。
    选压差旁通阀时,公称压力与工作压差是两项指标。
    2009-10-10 16:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • cherryardc
    cherryardc 板凳


    这方面的东西计算就可以出来,没有必要拿实例,设计院的注册设备工程师就可以帮我们搞定这些计算
    2008-03-23 20:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招聘信息

招聘单位:华北水利水电学院专业:供热通风与空调工程或制冷专业(2名)学历:硕士研究生以上联系电话:0371-65727655-3460联系人:邵坚email:shaojian@ncwu.edu.cn

回帖成功

经验值 +10