土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请问《城镇燃气设计规范》中,调压柜与外墙面间距要求是否包含窗户?
GB 50028—2006表6.6.3,是否包含飘窗、阳台等,还是仅仅指外墙?

恳请解答!

[ 本帖最后由 wangping4321 于 2010-8-12 10:23 编辑 ]

全部回答(1 )

  • wangping4321
    GB 50028—2006第6.6.3指的是与其他建筑物水平净距,表6.6.3对普通建筑距离要求是指“外墙面”,找了很多规范,也没见“外墙面”是怎么定义的。

    不过按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》应该“外墙面”包含窗户
    2.0.2 平均窗墙面积比(CM) mean ratio of window area to wall area
    整栋建筑外墙面上的窗及阳台门的透明部分的总面积与整栋建筑的外墙面的总面积(包括其上的窗及阳台门的透明部分面积)之比。