土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于是设置室内消火栓还是设置室外消火栓问题讨论!

关于是设置室内消火栓还是设置室外消火栓问题讨论!

发布于:2005-11-26 10:08:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟现在正在做一个地铁车辆段给排水及消防设计。最近遇到一个非常棘手的问题:
  该建筑是一个大平台,大约是16公顷,平台一面为墙壁,其它三面无墙壁,平台下是地铁轨道及少许维修及清洗地铁的小建筑;平台上为未来物业公司开发的12~18层的几栋高层住宅(平台上有2.5m的覆土)。
平台高9米,下有两条6米宽的消防车道,与其它室外消防车道成环状连接。
  经多方咨询有两条意见:
   一、只做室外消火栓,理由是把该平台与上部建筑分开考虑,把该平台当戊类厂房考虑,     不做室内消火栓,可以依靠消防车道旁的室外消火栓来扑救。
   二、要做成室内消火栓,理由该平台与上部建筑是一个整体,应该可以将该平台当做上部     高层建筑的地下室,依据<高规>必须设置室内消火栓。
  我按第一种作法设置室内消火栓,但总工的意思为了安全起见按第二种作法设置室内消火栓,上次报市消防局,他们也不能决定,现已报上一级消防局做专家讨论。
  请问各位你们怎么考虑,请赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gps123
    gps123 沙发
    不知道楼主的问题最终如何解决的,告之一下嘛,这个问题毕竟还是挺特殊的。
    2009-09-30 10:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • zzd7789
    zzd7789 板凳
    是呀,
    因为整个车辆段室外消防是利用市政压力供水,由市政给水两路进水,现有市政给水资料:“根据XX镇详规了解到,沿和平路方向还有一根规划给水管,管径DN400,给水压力0.30Mpa;新建新区大道下穿车辆段,沿道路方向上也有设计DN400给水管,压力大于0.25MPa。”各引一DN200给水管,应能满足室外消防给水流量及压力。
    2005-12-06 15:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个容易忽视的问题

一个简单的多层宿舍,整整方方。两边是楼梯。在每层与楼梯的连接设置防火门。这时候在楼梯处设置的消火栓能不能起到对宿舍房间的灭火作用。 如果不行!楼梯间作为单独的防火分区,如果严格按照分区布置的话。难道在一个楼梯间也需要做两个消火栓吗?这样做出的工程不是很怪?一个小宿舍做的消火栓数量比高层还多。

回帖成功

经验值 +10