求助 关于厂用电负荷计算
求助 关于厂用电负荷计算
DL-T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定中说厂用电负荷宜用换算系数法计算,而给出的换算系数只有各种电动机的,那其他的 负荷如照明、UPS、直流屏等铵什么计算?
另外厂用电的负荷可不可以用需要系数法计算?
发布于
2005-11-25 21:14:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yingyf
谢谢三位!
2005-11-27 21:40:27
来自 PC
评论
举报
nlb
需要系数适用于电机容量不大且台数较多,电机功率相差不大的情况。厂用电负荷用需要系数计算误差较大,而且系统越小误差越大。
2005-11-27 10:07:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yingyf
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 244 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
需要系数适用于电机容量不大且台数较多,电机功率相差不大的情况。厂用电负荷用需要系数计算误差较大,而且系统越小误差越大。