发布于:2005-11-25 16:09:25
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
最近做一个的平原地区市政排水管道设计,由于地势平坦,道路来回造迫,为了保证道路最低点管道有0.7的覆土,管道敷设较深。出口处埋深约4.2m(d1600),结果出口标高比现状河底低1.5m。我考虑将出口处河道上下游各清淤25m至管底高程,汛期利用水压将该路收集的雨水压至河道内(该路路面最低点高程比河道汛期最高水位高1m,距离约600m)。
由于该河道在旱季将会灌溉,但灌溉时水位和路面最低点一样高,我考虑灌溉和排水不会同时发生,所以设计无需考虑此因素。
不知各位同行和前辈,是否有不同的看法和建议?!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zdb0551
沙发
清淤是为了使出水口处管道与河道上下游能更好的衔接,创造较好的水力条件。
2005-11-27 16:44:27
赞同0
-
zdb0551
板凳
如果按压力流设计,低于水面线的低地就需要泵排,那不是要建排涝泵站吗!?
2005-11-27 16:41:27
赞同0
加载更多回复 举报
根据连通管原理,只要地面标高高于最高水面线,路面雨水一定能排到水体,只是在水位较高时局部地段可能会排水不畅(局部短时积水)。再说路面最低点比最高水位还要高1m,应该没问题。
回复 举报