有关35kv“T”型微机光纤电流差动保护????

发布于:2005-11-25 15:37:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本人是搞小水电电气设计的,毕业一年过一点,本人最近作设计遇到了几个问题,希望各位前辈能给于指点和帮助,在下实在感激不及。
本人做两个很小的水电站,一个装机为1250+500kw,主变2000KVA,高压35kv经3.2km输电线路至110kv变电所;另一个前面的下游,装机位800+500kw,主变1600KVA,高压35kv经0.2km输电线路“T”接于前面电站输电线路上。
系统对线路保护要求是“T”型微机光纤电流差动保护,系统对电站侧安全自动装置不作要求。
本人设计思路是:机组及主变控制保护为常规,线路保护按系统要求为微机保护,但本人以前没有做过,不知这样做是否可行?线路侧应该怎样去做?
不知各位前辈是否能帮在下这个忙!!小弟提前谢谢各位了!!!
希望看完不要回头就走啊!!那样俺会伤心的!!再次谢谢各位!!!

1132904216513.jpg

  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    线路保护按系统要求为微机保护,一般需设三段过流、方向过流、过负荷等,微机光纤电流差动保护?由于造价高一般不会采用。