发布于:2005-11-25 14:25:25
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。
设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。
设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。
具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。
电工用临时漏电断路器测试每条照明回路,都不动作。
换了一个进线漏电断路器,依然如故。
灯具均为自带镇流器和电容补偿的金卤灯。漏电动作前进线电流表读数远远小于断路器整定电流。
请大家分析一下漏电动作的原因。另外这个漏电功能取消违反规范吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
sjm1972
沙发
绝缘测试进行了两三天,还是没有结果。最让人不解的是故障情况似乎缺乏逻辑的可能。我的意见倾向大鼻子,取消漏电,但是总承包方的电气负责人很犹豫。
2005-11-28 14:34:28
赞同0
-
bzshusheng
板凳
检查一下是否有保护接零的现象,如有将该线拆除
2005-11-27 22:51:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报