土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因

帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因

发布于:2005-11-25 14:25:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。
设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。
设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。
具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。
电工用临时漏电断路器测试每条照明回路,都不动作。
换了一个进线漏电断路器,依然如故。
灯具均为自带镇流器和电容补偿的金卤灯。漏电动作前进线电流表读数远远小于断路器整定电流。
请大家分析一下漏电动作的原因。另外这个漏电功能取消违反规范吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sjm1972
    sjm1972 沙发
    绝缘测试进行了两三天,还是没有结果。最让人不解的是故障情况似乎缺乏逻辑的可能。我的意见倾向大鼻子,取消漏电,但是总承包方的电气负责人很犹豫。
    2005-11-28 14:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • bzshusheng
    bzshusheng 板凳
    检查一下是否有保护接零的现象,如有将该线拆除
    2005-11-27 22:51:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!关于断路器的问题

想明白微型断路器的极数选择的标准!1PN和2P有什么区别?例如:宿舍楼总开关选择四极漏电断路器?每单元的总开关用三极漏电断路器?户配电箱用二极漏电保护短路器么?还有参数里的壳壳电流是什么意思?

回帖成功

经验值 +10