土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紧急求助,油墨废水曝气池故障,哪个老师帮忙分析一下

紧急求助,油墨废水曝气池故障,哪个老师帮忙分析一下

发布于:2010-08-11 22:43:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我目前调试一个印刷纸箱包装的的废水,含油墨,遇到几个问题要请教老师
采用的工艺是 物化:酸析法处理油墨(PH值4左右)+FCL3混凝,之后进入初沉池,初沉池出水流入调节池,加氢氧化钠调ph至7左右,调节池水提升到水解酸化池,酸化池水进入生物接触氧化池(有效容积90立方),后连二沉池,之后的是沙滤池。设计日处理水量150吨,

单元 COD(mg/L) BOD(mg/L) SS(mg/L) 色度(倍) PH
初沉池 进 3500 800 1500 1600 7-8
出 1800 600 200 500 4-5
中间水池 进 1800 600 200 500 4-5
出 1300 480 200 450 6-7
水解酸化池进 1300 480 200 450 6 -7
出 1000 460 200 380 6-7
接触氧化池 进 1000 460 200 380 6-7
出 <100 <20 MLSS <80 6-8
沉淀池 进 <100 <20 MLSS <80 6-9
出 <100 <20 <20 <80 6-9
砂滤池 进 <100 <20 <20 <80 6-9
出 <100 <20 <20 <50 6-9
消毒池 进 <100 <20 <20 <50 6-9
出 <100 <20 <20 <50 6-9
总排口 <80 <20 <20 <50 6-9

前段时间操作员管理不善,初沉池跑泥严重,然后每天从生化池往水解池排泥,导致水解池泥量过多进入生化系统,导致处理系统瘫痪。
由于刚刚接手调试,现在有几个疑惑,盼各位大侠解惑:
1. 使用三氯化铁要不要调PH值到5以上,三氯化铁用量大了会影响生化系统么?
2. 水解酸化池浮渣多,对生化处理有多大影响?
3.污泥发黑,加强曝气可行吗,?目前连续曝气10天了,由于条件限制,没法测溶解氧,正要求业主买溶氧仪呢。
4. 每天的水量很少,不到20吨,水解酸化进水平均COD1100mg/L,出水650mg/L
接触氧化池这几天出水口上清液COD平均180mg/L,SV30 35%(今天上午)、45%(今天下午),昨天下午投加了1吨多活性污泥(生活污水厂的),今天sv30高了很多,但是镜检并没发现原生生物增多(本来就不多一个标本十几个钟虫),轮虫有几个,下午就看不到了,
上午生化池上清液cod 180mg/L,下午就有330mg/L,没有投加碳源,只进了15方水左右。上清液cod升高会是什么原因呢?
6. 投加碳源用什么为好,前两天加面粉,听说面粉不好用,要用什么经济适用呢?

呵呵,把这几天的疑问一股脑提出来了,各位老师有时间帮帮我啊!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zrj2014
    zrj2014 沙发
    5年了 调好了没 :lol
    2015-04-24 09:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1421910418477
    请问请问请问请问我去
    2015-04-22 06:37:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问大家一个气体减压阀的选型问题

大家好,我问一个弱弱的问题,就是空气减压阀选型时,还要考虑气体的流量吗,比如我要从1.0MPa降到0.15MPa时,我不知道压缩空气具体的流量,那我可以直接选型吗?

回帖成功

经验值 +10