土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个避雷器的设计问题,急需!!!!

一个避雷器的设计问题,急需!!!!

发布于:2005-11-25 09:45:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
15米高的铸件退火炉的烟囱是否需要安装避雷器?安装环境:旷野。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • langlihao2005
    langlihao2005 沙发
    老哥,错了,那是避雷针,不是避雷器。两者有着本质上的区别。避雷针又叫接闪器,是把大气中的雷云电荷通过尖端饮下通过良好的接地导入大地,从而保护周围其他建筑物的安全。而避雷器是把雷电压所带来的能量导入大地,从而保护其他用电设备。
    2007-04-21 17:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • myda2001
    myda2001 板凳
    建筑物防雷设计规范
    GB 50057-94
    第3.4.4条 当土壤电阻率ρ小于或等于3000Ω·m时,在防雷的接地装置同其它接地装置和进出建筑物的管道相连的情况下,防雷的接地装置可不计及接地电阻值,其接地体应符合本规范第3.3.6条的规定,但其二、三款应改为在符合本规范第364.3或等于0.37m2。

    第3.4.5条 突出屋面的物体的保护方式应符合本规范第3.3.2条的规定。

    第3.4.6条 砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。

    当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱不低于0.5m的避雷针。

    钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线贯通连接的金属爬梯相连。当符合本规范第3.4.3条的要求时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线。

    高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属梯作为两根引下线用。

    金属烟囱应作为接闪器和引下线。
    2005-12-07 09:46:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要不要做等电位

一些稍大餐厅的厨房要不要做局部等电位,做的话怎样做,哪些要连接?找了图籍没看到厨房要做等电位的,可审图的提了出来

回帖成功

经验值 +10