土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!灭火器

急!!!灭火器

发布于:2005-11-25 08:55:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
确定了每个设置点的灭火级别为9A,选用磷酸铵盐灭火器,型号和规格怎么确定?
规范GBJ140-90上说磷酸铵盐手提式2kg的灭火级别为5A5B,可查的灭火器MFZL2的灭火级别才1A3B。到底该怎么选?在图纸上如何表示?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    磷酸铵盐干粉灭火器1-2kg的是1A,3-4kg的是2A,5-6kg的是3A,8kg的是4A,10kg的是6A
    2005-11-25 17:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • mapengtao116
    mapengtao116 板凳
    新规范是哪个呀?
    2005-11-25 10:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓启动水泵方式

室内消火栓启动水泵方式:一般在消火栓箱内设按钮,如果不设按钮,在水泵出口设水流指示器,启动水泵可以吗?另外一种方式:设气压罐,根据压力启动水泵,后两种方式可行吗?