土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间的窗可以作为自然排烟口吗?
70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢?
一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。
说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。

全部回答(35 )

  • 陈大亮
    楼梯间的窗只能作为楼梯间的自然排烟口,不能作为走道的自然排烟口,虽然是开敞楼梯。
    2019-04-02 14:43:02 来自 PC 评论 举报
  • l18917
    另外考虑防火分区和疏散距离的问题,这种可以做成开场楼梯间的公建很少了
    2014-04-09 11:04:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10