    xuxianjie 沙发
    对安全来说,装欠压确有安全的独到之处。
    但是要注意安装后产生问题
    1 欠压安装后长期通电容易发热
    2 电网闪络导致误脱扣
    3 供电电压的影响
    2009-03-12 14:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • wlch-001
    wlch-001 板凳
    对这个问题我一直比较糊涂,得好好学习了
    2009-03-12 13:48:12