工程建筑面积18万平米,其中下面是商场9万平,地下二层,地上六层,上面是住宅9万平,工程占在面积13400平米,外网给水管两路,一路DN400,一路DN300,满足室外消防用水量40L/s吧,是不是只要计算室内消防用水量就行了:
室内消火栓30L/s*3h=324立方米
自喷:危险等级:中,6*200*1.2=24L/s,24L/s*1h=86.4立方米
合计:410.4立方米,手册要求还要减去Qp和Qy,就是下面的意思,
怎么计算水池连续补充水量Qp?室外给水管网可满足的室外消防用水量Qy?
我刚接触这行,请各位高手帮帮忙,帮我粗略计算一下。急用!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang608
    zhang608 沙发
    8*180*1.3=27.7L/s中的1.3是什么意思?哪来的呀?
    2008-02-16 21:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • rong73112
    rong73112 板凳
    等这个工程审批下来后,把最终确定的容积告诉大家
    我想上面的计算肯定不会有问题,关键得看消防大队的意见了
    2005-12-14 09:44:14

    回复 举报
    赞同0