土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样计算消防水池水量对不对?

这样计算消防水池水量对不对?

发布于:2005-11-24 13:51:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程建筑面积18万平米,其中下面是商场9万平,地下二层,地上六层,上面是住宅9万平,工程占在面积13400平米,外网给水管两路,一路DN400,一路DN300,满足室外消防用水量40L/s吧,是不是只要计算室内消防用水量就行了:
室内消火栓30L/s*3h=324立方米
自喷:危险等级:中,6*200*1.2=24L/s,24L/s*1h=86.4立方米
合计:410.4立方米,手册要求还要减去Qp和Qy,就是下面的意思,
怎么计算水池连续补充水量Qp?室外给水管网可满足的室外消防用水量Qy?
我刚接触这行,请各位高手帮帮忙,帮我粗略计算一下。急用!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang608
    zhang608 沙发
    8*180*1.3=27.7L/s中的1.3是什么意思?哪来的呀?
    2008-02-16 21:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • rong73112
    rong73112 板凳
    等这个工程审批下来后,把最终确定的容积告诉大家
    我想上面的计算肯定不会有问题,关键得看消防大队的意见了
    2005-12-14 09:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

稳压泵设置

3栋小高层建筑群,共用消防水池,稳压泵是在最高一栋设置,还是每栋都设置,最高一栋比最低一栋高10米。

回帖成功

经验值 +10