求助:怎样选择高压真空断路器的额定电流
求助:怎样选择高压真空断路器的额定电流
10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?
发布于
2005-11-24 09:42:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
gkjwin
其实很简单!断路器额定电流=设备额定电流*2!(630A,1250A,2000A,2500A),小于630用630代替;断路器额定电流=设备额定电流*1.5!(3150A,4000A,5000A)需加强制风冷。
开断电流为计算短路电流升一个等级,如计算短路电流为20KA,那可以用25KA的,一般等级有(20,25,31.5,40,50)。
加在一起就是如:VS1-12/1250-31.5。强烈支持国产VS1
以上的都加了可靠系数,中国人都是这样设计的,我经常在现场看见1250A的断路器带几十A的负荷,浪费呀。铜就是这样涨价的!哈哈!但有个好处就是可靠!
2008-02-23 22:31:23
来自 PC
评论
举报
无名2520
短路电流不就是离电源侧越近,短路电流越大,阻抗小了呀。
看看厂家参数,选项吧
2008-01-31 10:29:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mcycgy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.27 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )
