土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 换热站蒸气管道噪音大的问题

换热站蒸气管道噪音大的问题

发布于:2005-11-24 08:36:24 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
小弟最近遇到一个问题,设计了个换热站,现已施工完毕换热效果挺好,就是蒸气管道噪音很大!蒸汽压力为1.0MPa,经过减压阀减到0.4MPa进行使用,噪音依然很大!!!不知如何解决,请大侠赐教!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjzh730
    fjzh730 沙发
    有可能是你减压阀后的管径太小或者是减压阀口径选的小
    2005-11-28 10:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • hello__113
    hello__113 板凳
    我们的换热站最后还是进行了降噪处理,门窗全部密封,上了一套通风系统,站内的蒸汽啸声是没办法处理的
    2005-11-24 13:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4吨锅炉与分气缸配套吗?

各位大哥好!小弟现有一事相求,4吨锅炉的出汽管径为100mm(内径),分气缸有四个出汽口,管径都是50mm的,请问这样合适吗?DN50的管径的蒸汽流量为多少?谢谢!小弟急用!