土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高校内部低压配电系统使用TN-C-S系统是否妥当?
有一高校的低压配电线路,设计方采用了TN-C-S的方案,采用电缆进户。我认为有点儿不妥。当PEN线在建筑物端分开时,由于建筑物内的单相负载较多,其零线上会有较大的不平衡电流。致使其保护线地电位出现不可避免的偏移,影响到保护效果。

全部回答(2 )

  • 北大山人
    即使平衡分配,但用电是随机的阿。保证不了平衡。也就保证不了零线的电流的增加。
    2005-11-27 18:06:27 来自 PC 评论 举报
  • ccxxjj
    设计方采用了TN-C-S的方案时,设计做到:单相负载三相力求平衡分布,PEN重复接地,等电位连接,四芯等截面电缆弥补不平衡电流的影响
    2005-11-24 08:10:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10