原先做过一个工程,总高度159米,在65米以上的高区设置了喷淋接力泵,并且高区设有水泵结合器。但现在这个工程建筑高度差不多,就在原先工程的旁边,设计院说这里高区供水压力要求超出消防车供水压力范围,不设置水泵接合器。如果设置接力泵与中转水池相信可以满足要求想问这里高区设水泵结合器及接力泵是强规吗?[ 本帖最后由 goodguy-owen 于 2010-8-11 10:35 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sshming
沙发
无聊再来逛逛,其实,规范上清楚着呢。。
2010-08-19 15:06:19
赞同0
-
marlboro777
板凳
bingo,恭喜你算对了,第一个DN25带的喷头水头损失一般在1.8~3m之间徘徊,跟最不利点压力有关。
2010-08-16 01:11:16
赞同0
加载更多[ 本帖最后由 sshming 于 2010-8-19 15:28 编辑 ]
回复 举报
还有流速不是取的,是根据流量算流速的。
回复 举报