阅读下一篇
水泵问题去年年底我们水厂的泵站进行了节能改造,更换了新水泵,用的是国产品牌产品。水泵参数为Q=2500m3/h,H=18m.在水泵投产运行的前三个多月,效果良好,能耗下降12%点多,符合预期要求。但是从四月份以来,新水泵出现了连续运行48小时(此为约数,大概2天吧)后,会出现流量衰减(详见22楼的贴图,里面有参数),扬程和电机电流不变的情况,造成能耗升高(就是为了节能减排才换水泵的,现在倒好,能耗又上去了,今年的能耗指标都不知能不能完成)。流量衰减量最大可达到15%,在出现流量衰减的情况后,如果停机重新开机,流量又恢复正常。现在为了避免流量衰减、能耗升高的情况,基本上每天都要转换水泵运行。水泵厂的来了几次也找不出问题,最近他们提出个新理论:认为管道内有气(因为泵顶排气阀打开过多次,无气体),那管道内有气会造成流量衰减而扬程和电流都不变的情况吗?再说我这管道是通往反应池的,总长270m,有气的话是不是也该排到池子里了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句道路上的井盖开启方向与车行方向相反,假使车子压上井盖,井盖会被关上,不至于产生危险。
回复 举报
回复 举报