土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑电气的常见问题

民用建筑电气的常见问题

发布于:2010-08-11 09:51:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1
配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。
在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。
归结为条件1:aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值

问题2
与问题1相关,在民用建筑电气的民宅设计中,电缆,断路器在配电箱的计算电流Ijs算出来以后,就可以通过问题1的系数关系,确定相符合电缆,断路器的品牌,是否仅仅满足条件1的电缆、断路器的品牌选出来就是对的?

问题3
在民用建筑电气的民宅设计中,我在计算总配电箱计算电流Ijs时,Kx按电气规范取;对于其他的由总配电箱及线路派生出的电表箱、用户照明箱,计算其各自的Ijs时,Kx取1.请问我的这个理解是否正确?

问题4
电源箱和配电箱有何区别?

问题5
电子漏电保护断路器,如DPNH 20A vigi 30mA ,30mA表示什么?电子漏电保护断路器在什么情况要用?什么时候用不带电子漏电保护附件的断路器?

问题6
试问施耐德梅兰日兰系列断路器参数表,奇胜系列断路器参数表(低压的)

试问大大们能解决其中几个问题?;P

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • edusat
    edusat 沙发
    也就楼上的有耐心回答这么低级的问题。
    2010-08-11 16:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • myswap
    myswap 板凳
    1.民规中这两系数等于1。
    2.请具体查规范、手册,有很多问题需要考虑如:电缆机械强度、电缆短路热稳定。断路器还有短路开断电流等等,请仔细看手册。
    3.民宅设计中每户容量各地有各地的规定,如8kW/户等等,根据供电部门装表有关。此时8kW计算时系数按1计算。
    4.只是名词用法不一样而已。标准说法是配电箱。
    5.请查阅相关手册和规范。30mA是漏电动作电流。至于场合在 GB13955-2005 剩余电流保护 规范中有详细规定。
    6.请查相关样本,在土木在线网站上能找到,免费而且很方便。


    另外说明一下,这几个问题都是低级问题,绝大部分电气设计人员能全部回答!

    [ 本帖最后由 myswap 于 2010-8-11 16:33 编辑 ]
    2010-08-11 16:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BV系列线的额定电流表或额定电流算法

;P 谁有BV系列线的额定电流表或其额定电流算法

回帖成功

经验值 +10