土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 『求助』关于球墨铸铁管和钢塑管连接。
办公楼,外围生活给水设计为DN100球墨铸铁管(为保证水质),大楼内部生活给水设计为钢塑管。钢塑管进户管径DN40~DN80都有,球墨铸铁管一般采用承插连接吧?打算到接口的地方用法兰连接,铸铁管装个承口或插口法兰,钢塑管的法兰直接焊上去行吗?这两种管材有没有更简单的连接方式?谢谢解答。

全部回答(8 )

  • czcabm
    球墨铸铁管用单盘连接,然后和钢塑管连接
    2006-04-19 15:53:19 来自 PC 评论 举报
  • aming3000
    安装楼主的做法应该可以了,两种材料的管道用法兰连接。
    2006-04-19 15:07:19 来自 PC 评论 举报