变压器
14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
DB42 T 396-2006 电力互感器二次负荷测试仪检验规范
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
fayehoo9
沙发
首先,测量与保护CT共用时错误的.第二,一次停电来做此类工作最合适,因为可能造成保护的停用、误动或CT的开路,业内有句话,另可要一次来满足二次,也不要二次去适应一次。如果非要带电做,一是做好二次安全隔离措施,二是分析对保护的影响,做好风险评估。
2010-08-31 01:32:31
赞同0
-
zwm_417
板凳
以上都可以~~~