土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对高规:消防车内水泵吸水高度不超过6.0m的疑惑

对高规:消防车内水泵吸水高度不超过6.0m的疑惑

发布于:2005-11-23 17:11:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规:供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。
我不明白:这吸水高度指哪一段高度?
是不是指消防车内消防水泵的泵轴到消防水池最低水位之间的高差?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    规范条纹解释有说消防水池深度不宜超过6m的说法,但根据规范正文来看,以及条文前面的解释,本人倾向于“泵轴到消防水池最低水位之间的高差”。
    这个问题,水线也已经讨论过了。
    2006-11-07 15:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    我想也应该这样的!
    2006-11-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑灭火器设置规范(GB 50140-2005)

谁有新版建筑灭火器设置规范(GB 50140-2005),有电子版的吗?修改的多吗?

回帖成功

经验值 +10