土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组化霜问题

制冷机组化霜问题

发布于:2005-11-23 16:57:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位:关于机组化霜过程(参见图纸),其过程是先关掉制冷管路的电磁阀,开通化霜管路的电磁阀,利用排气管的高温蒸汽直接进入蒸发器化霜,考虑到吸气管温度及压力过高,对压缩机的影响,先采用旁通毛细管节流后与高温气体混合降温,再用曲轴箱压力调节器降压后进入压缩机!!!
请问这样的化霜过程有什么问题,另请教各位对于曲轴箱压力调节器大家是如何选择的?主要是担心对压缩机的影响??
压缩机制冷量是7匹,空调箱风量是2000立方每小时,其主要的过程及参数详细见图纸!!
谢谢各位了!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    用四通阀是否可简化系统?
    2007-03-11 18:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    先把你的图纸截屏发上来。