请教吊顶内是否需设消防喷淋
请教吊顶内是否需设消防喷淋
有一个剧场,吊顶净高约2米多,内有马道、风管、及电气管线等,规范7.1.8规定净空高度大于0.8M的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。我理解顶内装有电线是否可看作可燃物,需设喷头。请大家提提意见!
发布于
2005-11-23 16:34:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
yyzy_119
顶内的电线设有金属套管或硬聚氯乙烯管、全封闭防火线槽保护或采用防火电缆,风管采用不燃材料保温,且无其他可燃物时,其闷顶和技术夹层内可可不设喷头(电缆层除外)。
2005-11-25 15:46:25
来自 PC
评论
举报
ldl4101026
规范确实比较含糊,但如果吊顶内有电线(按规范应是阻燃型)就设喷头不必要,有几个吊顶内不走电线呢,那样的话凡是超过800mm的吊顶内都要有喷头了.