刚开始学那些消防联动设备的调试 听师傅说如果把继电器弄懂 能轻松找到接入点就学会一大半了 是这样的吗? 如果是这样 如何去找呢 很想学好但不知道怎么去学 求各位大神教一教

全部回答(4 )

  • lichengliang86
    强电部分和消防联动的绝大多数都是用DC24V直流电平起动,一般安装用个万用表就完全OK了,不需要通电,按照消防要求将启动线与反馈线接到相应接线端子。DC24V直流电将继电器闭合AC220V由开变闭合,启动设备的接触器得电闭合启动设备。反馈信号一般都在热继电器的辅助触电上,找到这4根线对应消防模块就OK了。因为厂家成套的配电柜上面绝大多数都是AC220V的继电器,很好识别。
    2010-08-26 00:13:26 来自 PC 评论 举报
  • yuemaoxun009
    学习
    2010-08-13 08:53:13 来自 PC 评论 举报