各位大侠,我之前好像在哪看过关于阻燃电缆、耐火电缆选择的问题,好像是一类高层建筑要用阻燃电缆。。。
我看了很多图纸,一类高层都是普通线路用阻燃型,消防设备用矿物绝缘,这个应该是有依据的,但是我找不到了,求助各位了!

谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqiren11
    dianqiren11 沙发
    谢谢分享 :) :)
    2010-09-10 12:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    民用建筑电气设计规范
    7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
    3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

    13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
    1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
    2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
    3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
    4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。