关于导线型号选择

提问 发帖 回复

各位大侠,我之前好像在哪看过关于阻燃电缆、耐火电缆选择的问题,好像是一类高层建筑要用阻燃电缆。。。 我看了很多图纸,一类高层都是普通线路用阻燃型,消防设备用矿物绝缘,这个应该是有依据的,但是我找不到了,求助各位了! 谢谢!!

各位大侠,我之前好像在哪看过关于阻燃电缆、耐火电缆选择的问题,好像是一类高层建筑要用阻燃电缆。。。 我看了很多图纸,一类高层都是普通线路用阻燃型,消防设备用矿物绝缘,这个应该是有依据的,但是我找不到了,求助各位了! 谢谢!!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • iamcmh
    iamcmh 2010年08月11日 08:26:52 2楼
    民用建筑电气设计规范 7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定: 3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。 13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆; 2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆; 3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆; 4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
    回复 举报 点赞
  • dianqiren11
    dianqiren11 2010年09月10日 12:19:36 3楼
    谢谢分享 :) :)